本篇文章針對“電子地磅秤怎么預防雷擊?”這個問題進行了分析,并詳細介紹了地磅秤雷電防護原理以及相應的具體措施。最近幾年,由于電子地磅秤在各個職業的遍及和使用,其稱重精確度高抗攪擾才能強等特色倍受人們所推重。特別是跟著微電子信息體系的引進,電子地磅相關配套體系的集成度也越來越高,稱重測量精度也越來越精密,而隨之帶來的問題就是其抗雷擊過電壓才能的削弱。而地磅一旦遭到雷擊則事必構成貨品無法正常稱重,企業出產運送將不能正常運轉其直接或直接丟失無法估量。現就電子地磅雷擊途徑及其防護辦法進行詳細闡明以供同行參考。
一、首先介紹地磅秤為什么會遭到雷擊,其原因及途徑是什么?
電子地磅秤一般都處于室外露天場所,其大型金屬構件,如秤臺及鋼軌等極易遭受雷擊,極易因為電磁感應而發作浪涌電壓。傳感器外表和計算機等因為臨近秤臺或與之銜接,簡單遭到雷擊而損壞。傳感器彈性體及電路耐壓1。0-1。5Kv,無法反抗雷電侵襲,而且觸及銜接的二次外表及計算機體系。此外,因為地處空闊地帶往往選用架空方法引進電子地磅的供配電體系線路,簡單遭受雷電波侵略損壞電器設備和危及人身安全。經過以上地磅雷擊原因剖析對雷電突擊途徑有了比較明晰的了解,而其防雷體系也正是對其雷擊途徑加以防護。
二、地磅秤雷電防護原理有三點,如下所示:
(1)直接雷擊防護
因為電子地磅多處在空闊地帶周圍,很少有建筑物對其構成直擊雷防護,這就很有可能使地磅與空中帶電云團之間發作放電并引起直接雷擊。為此,應當在地磅鄰近依據現場實際情況設置避雷針,以尖端放電效應中和云團中的電荷有效地維護電子稱重體系,防止遭受直接雷擊,可是,避雷針只是防止雷電直接擊中計量室及鄰近用電設備,關于雷電波沿著架空金屬管線侵入計量室或雷電感應引起周圍金屬構件發作電磁感應等非直擊雷的防護,僅是選用避雷針仍是遠遠不夠的。
(2)靜電感應雷擊防護
我們使用的1臺電子地磅秤一般有10-12個支承點與傳感器銜接,當雷電發作時,空中的帶電云團同室外的秤臺之間雖然沒有發作直接雷擊,但經過靜電耦合會使秤臺外表積累大量與云團極性相反的電荷,而秤臺支承點則是靜電電荷泄放的首要通道,因而,必須在傳感器的上下端設置大電流旁路電纜,使整個傳感器構成對地等電位狀況。根底板于承重臺銜接為一個等勢體,以防止感應電流從傳感器上經過而構成傳感器損壞。
(3)電磁感應雷擊防護
當空中雷擊時,帶異性電荷云團間發作激烈放電,會發作高強度的瞬變電磁場,使其觸及的導體上發作很大的感應電動勢,然后損壞稱重外表、計算機硬件體系的元器件。因而,雷電經過擊中電源線、信號線和雷電的電磁脈沖的影響所發作的電涌,可以使計算機、儀器外表等電子設備遭到瞬間過電壓而遭到損壞。
三、地磅秤雷電防護的具體措施
(1)電源線路防雷電波侵入
因為許多企業內地磅方位往往處于門衛或車輛進出場所鄰近,因而,在地磅稱重設備配電體系方面,大部分都選用架空線路直接引進地磅操作室,只要少數新建企業選用埋地線路敷設。因而,在對電源線路采納防雷辦法時,應首要考慮線路入戶方法,依據入戶方法的不同對應采納不同的雷電防護等級。首要,在直擊雷非防護區或直擊雷防護區與榜首防護區交界處應裝置經過I級分類實驗的浪涌維護器或限壓型浪涌維護器作為榜首級維護;榜首防護區之后的各分區交界處應裝置限壓型浪涌維護器。一起,在浪涌維護器前端應裝置過電流維護裝置 。浪涌維護器安全的數量應依據稱重設備的耐沖擊過電壓額外值來斷定,而浪涌維護器標稱放電電流參數值則需依據相應防雷技能規范來斷定,一般情況下,地磅電源體系選用3級防雷維護,榜首級電源防雷模塊裝置在體系供電開關后,第二級電源防雷模塊裝置在穩壓電源前,第三級電源防雷模塊裝置在設備前。此外3級防雷維護做到共地并與秤體共地做到等電位。
(2)信號線路屏蔽接地及防雷電波侵入
一般數字式電子地磅選用RS485總線技能,經過信號線纜將秤臺傳感器與稱重設備之間進行銜接完成信號的遠間隔傳輸,這樣在必定程度上不但處理了多路稱重傳感器的信號接納,也保證了信號傳輸的穩定性和牢靠性。因而,RS485總線的信號防雷辦法就顯得尤為重要。首要應將信號傳輸線路進行穿金屬管埋地敷設,一起應將埋地金屬管兩頭與接地裝置進行牢靠銜接,另外在設備輸入出端口處應設置相應的信號浪涌維護器。
(3)秤臺防雷接地
在秤臺周圍構建包括根底在內的防雷接地網(接地井),整個體系在秤臺鄰近接單接地極。這樣全體衡器體系只要1個根底電位,并與室內設備等電位銜接器及房子接地相銜接,做到共地,當發作雷擊時,此電位就會跟著接地址的電位起伏而改變,保證全體地磅體系安然無恙。
(4)相關稱重設備等電位銜接
在電子地磅鄰近一般設置有配套的操作室,稱重顯現外表、打印機、計算機等設備均在其間,因而對操作室內設備應考慮等電位銜接,使用等電位銜接帶將操作室內各設備選用星形銜接網絡進行牢靠銜接,使全體地磅體系的根底電位隨地線電位的改變而改變,防止因某個設備因為線路發作高電位而影響到其他設備。室內等電位銜接網絡應與室外接地體系進行銜接接地址一般不少于2處。
(5)監控體系防雷設備
依據各單位辦理要求,在某些單位內地磅鄰近設置有監控體系,那么,關于監控體系的防雷辦法維護問題也應作為地磅防雷體系來進行防雷辦法維護。
補充說明:
電子地磅秤監控線路資料的防雷要求。一般的監控體系線路資料一般有3種:同軸電纜用于較近間隔或室內監控體系;雙較線用于中間隔監控體系;光纜,用于遠間隔或超遠間隔監控體系。針關于同軸電纜監控體系的防雷一般時在監控攝像頭和監控設備處裝置同軸型電涌維護器;一起在同軸電纜進入室內處將電纜屏蔽金屬層與建筑物接地裝置進行等電位銜接;針關于雙較線監控體系的防雷,則只需要在監控攝像頭和監控設備處裝置信號型電涌維護器;而針關于光纜監控體系的防雷無需裝置電涌維護器,只需要在光纜入戶處將光纜加強芯進行接地處理。 因而在關于一類場所監控體系進行檢測工作時,應首要考慮監控線路資料類型,依據資料不同選材來決定防雷辦法及檢測關鍵。
地磅秤監控設備抗雷擊電流沖擊。為了提高監控體系的高明晰和低失真,監控設備出產廠家在設備內部電路板上選用了許多大規模和超大規模集成電路,而這也大大降低了抗雷電流才能。一般情況下,如果線路發作高出正常額外電壓幾伏特至十幾伏特,都會導致電路板擊穿乃至焚毀。因而,在對監控設備防雷電波侵入設備檢測時,應首要考慮到監控體系線路入戶方法,以及供配電體系供電方式,然后,應查看監控設備耐沖擊電壓才能等相關要求。
文章標題:電子地磅秤怎么預防雷擊?介紹地磅秤雷電防護原理及具體措施(轉載請注明出處)